Danfoss AV 35 F - Isteresi e problema
#21
vi fornisco un ritorno dopo 30 giorni di uso estivo. il frigo ha funzionato bene, bibite sempre molto fresche e funzionamento 8 minuti ON e 14 OFF.
Ridurre l'isteresi probabilmente gli ha fatto bene Thumbsupsmileyanim

tutte queste pippe mentali sono servite a .:
Cita messaggio
#22
Tutto molto interessante ma mi piacerebbe capire meglio .
Se la velocità del compressore e rimasta la stessa mi viene da pensare che il termostato o la sonda stesse dando problemi.
infatti la sonda del termostato va posizionata nel canale di ritorno dellevaporatore al compressore ovvero parte più calda in corrispondenza del nido d'ape di ritorno con apposita clip
...come ti sei regolato e cosa hai modificato per migliorare?
Grazie
Cita messaggio
#23
Ho solo ridotto l'intervallo di isteresi, intervenendo ad occhio su una vitarella del termostato. Prima l'intervallo probabilmente era troppo ampio e si raggiungeva a fatica la T di stacco. Era un difetto che il termostato aveva sempre avuto dal momento del suo montaggio seppur comprato nuovo.
Cita messaggio
#24
Mi sembra di capire che il termostato sia stato sostituito probabilmente con uno di diverse caratteristiche, e perciò mi verrebbe da chiederti se lo stesso risultato lo avevi cercato di raggiungere spostando il sensore del termostato.
Cita messaggio
#25
(04-09-2015, 00:16)S8S8 Ha scritto: Mi sembra di capire che il termostato sia stato sostituito probabilmente con uno di diverse caratteristiche, e perciò mi verrebbe da chiederti se lo stesso risultato lo avevi cercato di raggiungere spostando il sensore del termostato.
per la sostituzione è stato utilizzato il termostato originale.
probabilmente la sua taratura era un pò diversa. forse basta un colpo a modificarla.
La differenza nell'intervallo di isteresi si è presentata immediatamente.
il montaggio è stato il medesimo di quello precedente in quanto vincolato dalla presenza di un foro per il fissaggio di una vite.

aggiungo che:
- un tecnico VECO contattato presso il loro stabilimento mi aveva comunicato che l'isteresi non risultava modificabile (fortunatamente ho letto il contrario in una vecchia discussione del forum)
- il tecnico venuto a fare manutenzione non sapeva neanche cosa fosse l'isteresi...
Cita messaggio
#26
(04-09-2015, 18:26)mania2 Ha scritto:
(04-09-2015, 00:16)S8S8 Ha scritto: Mi sembra di capire che il termostato sia stato sostituito probabilmente con uno di diverse caratteristiche, e perciò mi verrebbe da chiederti se lo stesso risultato lo avevi cercato di raggiungere spostando il sensore del termostato.
per la sostituzione è stato utilizzato il termostato originale.
probabilmente la sua taratura era un pò diversa. forse basta un colpo a modificarla.
La differenza nell'intervallo di isteresi si è presentata immediatamente.
il montaggio è stato il medesimo di quello precedente in quanto vincolato dalla presenza di un foro per il fissaggio di una vite.

aggiungo che:
- un tecnico VECO contattato presso il loro stabilimento mi aveva comunicato che l'isteresi non risultava modificabile (fortunatamente ho letto il contrario in una vecchia discussione del forum)
- il tecnico venuto a fare manutenzione non sapeva neanche cosa fosse l'isteresi...

Ero anche io in fase di tribolazione con il . ricorderai...
L'isteresi del termostato che ho montato in sostituzione di quello che c'era è risultata .... a temperatura raggiunta, più o meno 2 on e 2 off... ero molto perplesso inizialmente poi ho lasciato che facesse e ha funzionato per quello che deve fare... quindi ok così.
Thumbsupsmileyanim
« È un tentativo che faccio per sollevarmi un pochino dalla volgarità dei soggetti che non sono informati ad una forte idea. Tento la pittura sociale »

(Giuseppe Pellizza da Volpedo)
Cita messaggio
#27
(04-09-2015, 18:26)mania2 Ha scritto:
(04-09-2015, 00:16)S8S8 Ha scritto: .....




....il tecnico venuto a fare manutenzione non sapeva neanche cosa fosse l'isteresi...
...sulle competenze di molti tecnici del settore potremmo stare a parlare . fortuna internet e il forum stesso aiuta tanto.
Il fatto che la taratura dei termostati non corrisponda a quanto dichiarato mi lascia un po perplesso e ne prendo . effetti oramai la qualità e andata a farsi benedire e bisogna verificare ...anche il ciclo di isterisi.
Lo stesso risultato da me e stato ottenuto posizionando in maniera corretta il sensore del termostato ovvero parte più calda ...nido d'ape . una cosa che consiglio a tutti e riportare su quadro elettrico o cmq in posizione ben visibile il led per il diagnostico del compressore e delle sonde temperatura up e . spesa molta resa e situazione sempre sotto controĺlo
Cita messaggio


Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 677.557 10-10-2025, 17:18
Ultimo messaggio: cormax66
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 295 01-10-2025, 15:07
Ultimo messaggio: Fabino
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 258 08-09-2025, 15:18
Ultimo messaggio: Ste_globe_t
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 384 17-07-2025, 14:13
Ultimo messaggio: acquafredda
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.591 02-12-2024, 12:02
Ultimo messaggio: Carestia
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 594 14-08-2024, 11:00
Ultimo messaggio: ciolli
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 7.619 28-05-2024, 23:16
Ultimo messaggio: singleton
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.660 24-05-2024, 14:35
Ultimo messaggio: Gengis khan
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 999 06-05-2024, 10:33
Ultimo messaggio: corradocap
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.764 16-04-2024, 13:28
Ultimo messaggio: jacques-2

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: